Заказали у вас каркас но по высоте не идет уровень, что делать?

2.63K просмотров
0
0 комментариев

Заказали у вас металлокаркас в Магадан, поставили все колонны и выяснилось что по высоте они пляшут, не выдержан уровень по горизонтали, что в это случае делать?

Специалист AreaPanels.ru изменил статус на опубликованный 08.08.2023
0

На вашем здании вся проблема возникла из-за того что не выдержан уровень фундамента, залитого под колонны. А ваши монтажники не использовали регулировочные болты на шпильках, а просто прижали колонны к неровному фундаменту.

Вот как нужно собирать любой металлический каркас, наш в том числе:

  1. у колон предусмотрены пятки для крепления к шпилькам, к закладным. В пятках в виде элипса сделаны четыре отверстия.
  2. на четыре шпильки, которые должны были быть залиты и торчать из фундамента закручивать гайку, на нее ставят шайбу. Так по всем четырем шпилькам.
  3. далее колонну ставят на эти шпильки. Шпильки просовывают в отверстие пятки. Колонна встала. Далее вы вставляете на шпильки шайбу и закручиваете гайки.
  4. Так вы ставите все колонны по периметру.
  5. после установки колонн определяете уровень по горизонтали, по месту крепления кровельного перекрытия.
  6. и дальше все просто: берете ключ и выравниваете каждую колонну подводя под уровни. Крутите нижние гайки (расслабляете или натягиваете) и ваша колонна будет менять.
  7. как только все колонны выравнены вы верхние гайки по всем колоннам закручиваете намертво.
  8. еще раз проверьте уровни. Если все идет, то закручиваете контргайки.
  9. и все, ваш каркас собран ровно.

Используйте узел крепления к фундаменту правильно. Он специально разрабатывается, сваривается для того чтобы выравнивать каркас по мест по текущий фундамент. Ниже увидите врезку из проекта схему сборки.

И рекомендуем всем кто читает этот комментарий внимательно следовать монтажной схеме.

] Быстровозводимое здание из металлоконструкции

Каркас с пролетом 24 м. длиной 72 м.

Быстровозводимое здание из металлоконструкции

Металлокаркас для здания 24 на 72 м. Высота 6 м.

Фундаментный узел

Фундаментный узел для крепления каркаса

Нужно понтировать металлоконструкцию именно так, как указано в разработанном проекте КМ. Ничего не нужно срезать, укорачивать и т.д.

 

 