Заказали у вас каркас но по высоте не идет уровень, что делать?
На вашем здании вся проблема возникла из-за того что не выдержан уровень фундамента, залитого под колонны. А ваши монтажники не использовали регулировочные болты на шпильках, а просто прижали колонны к неровному фундаменту.
Вот как нужно собирать любой металлический каркас, наш в том числе:
- у колон предусмотрены пятки для крепления к шпилькам, к закладным. В пятках в виде элипса сделаны четыре отверстия.
- на четыре шпильки, которые должны были быть залиты и торчать из фундамента закручивать гайку, на нее ставят шайбу. Так по всем четырем шпилькам.
- далее колонну ставят на эти шпильки. Шпильки просовывают в отверстие пятки. Колонна встала. Далее вы вставляете на шпильки шайбу и закручиваете гайки.
- Так вы ставите все колонны по периметру.
- после установки колонн определяете уровень по горизонтали, по месту крепления кровельного перекрытия.
- и дальше все просто: берете ключ и выравниваете каждую колонну подводя под уровни. Крутите нижние гайки (расслабляете или натягиваете) и ваша колонна будет менять.
- как только все колонны выравнены вы верхние гайки по всем колоннам закручиваете намертво.
- еще раз проверьте уровни. Если все идет, то закручиваете контргайки.
- и все, ваш каркас собран ровно.
Используйте узел крепления к фундаменту правильно. Он специально разрабатывается, сваривается для того чтобы выравнивать каркас по мест по текущий фундамент. Ниже увидите врезку из проекта схему сборки.
И рекомендуем всем кто читает этот комментарий внимательно следовать монтажной схеме.

Каркас с пролетом 24 м. длиной 72 м.

Металлокаркас для здания 24 на 72 м. Высота 6 м.

Фундаментный узел для крепления каркаса
Подписывайтесь на нас в Instagram @areadevelopment
Теги: металлоконструкции, сэндвич-панели, здание из металлоконструкций